Attivazione via sms impianto di allarme.

Richieste private, di assistenza e aiuto
Faip63
Installatore Sicurezza
Installatore Sicurezza
Messaggi: 3
Iscritto il: 07/01/2012, 15:26

Attivazione via sms impianto di allarme.

Messaggio da leggereda Faip63 » 07/01/2012, 15:44

Ciao,
Ho un impianto composto da una centrale Kyo 8 G e un combinatore bentel BGSM 120.
Dovrei inserire/disinserire l'allarme via sms qualcuno mi può aiutare ? Grazie

Avatar utente
Davide Marcomini
Forum Founder
Forum Founder
Messaggi: 4175
Iscritto il: 03/10/2007, 20:06
Skype: Davide.Marcomini
Località: Rovigo
Contatta:

Re: Attivazione via sms impianto di allarme.

Messaggio da leggereda Davide Marcomini » 07/01/2012, 16:23

Faip63 ha scritto:Ciao,
Ho un impianto composto da una centrale Kyo 8 G e un combinatore bentel BGSM 120.
Dovrei inserire/disinserire l'allarme via sms qualcuno mi può aiutare ? Grazie


Ciao, ti diamo volentieri una mano ma così è pochino.....a che punto sei? Il GSM funziona? Hai settato il controllo delle uscite?
Immagine

Faip63
Installatore Sicurezza
Installatore Sicurezza
Messaggi: 3
Iscritto il: 07/01/2012, 15:26

Re: Attivazione via sms impianto di allarme.

Messaggio da leggereda Faip63 » 08/01/2012, 9:00

L'impianto funziona il gsm e' stato configurato solo per l'avviso vocale in caso di allarme.
Mi sono fermato qui.

Avatar utente
Davide Marcomini
Forum Founder
Forum Founder
Messaggi: 4175
Iscritto il: 03/10/2007, 20:06
Skype: Davide.Marcomini
Località: Rovigo
Contatta:

Re: Attivazione via sms impianto di allarme.

Messaggio da leggereda Davide Marcomini » 08/01/2012, 11:39

Tieni presente che non ho mai usato il BGSM120,quindi parlo di teoria.

Devi configurare l'uscita del GSM OCX in modo che sia attivabile da SMS, di solito si configura l'SMS e lo si associa all'uscita desiderata, con o senza codice.

Poi, configuri l'ingresso LX della centrale come "chiave" attivabile allo sbilanciarsi in modo compatibile con gli attributi dell'uscita OCX.

Se non ricordo male gli ingressi chiave delle Kyo possono essere programmati come: "inserimento", "disinserimento" e "cambia stato", di qui ne consegue che volendo puoi avere l'uscita OCX che attiva un area, l'uscita OCY che ne attiva un altra e l'uscita OCZ che disattiva entrambe.
Immagine

Faip63
Installatore Sicurezza
Installatore Sicurezza
Messaggi: 3
Iscritto il: 07/01/2012, 15:26

Re: Attivazione via sms impianto di allarme.

Messaggio da leggereda Faip63 » 08/01/2012, 13:52

Ok, grazie proverò ad eseguire quello che mi hai gentilmente suggerito.


Torna a “Il professionista risponde”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti