Salve a tutti.
Attualmente ho collegato un sensore ad una centrale Bentel in doppio bilancimanto.
Lo schema è il seguente, preso dal manuale:
Qualcuno potrebbe indicarmi lo schema per collegare in serie un secondo sensore in doppio bilanciamento?
Grazie
Collegamento 2 sensori in serie doppio bilanciamento
-
- Nuovo utente
- Messaggi: 4
- Iscritto il: 31/10/2015, 18:24
- Davide Marcomini
- Forum Founder
- Messaggi: 4171
- Iscritto il: 03/10/2007, 20:06
- Skype: Davide.Marcomini
- Località: Rovigo
- Contatta:
Re: Collegamento 2 sensori in serie doppio bilanciamento
Per quale astruso motivo dovresti collegare 2 rilevatori doppio bilanciati in serie? Una delle ragioni per cui si utilizza il doppio bilanciamento è di avere la segnalazione di allarme e quella di tamper per singola zona e tu vorresti vanificarle entrambi in sol colpo? Fai un bel NC oppure collegale singolarmente a 2 zone....
-
- Nuovo utente
- Messaggi: 4
- Iscritto il: 31/10/2015, 18:24
Re: Collegamento 2 sensori in serie doppio bilanciamento
Grazie Davide per la risposta.
Il motivo è che ho un impianto fatto da tempo ed è in doppio bilanciamento. Mi è capitato di dover aggiungere un sensore per una nuova stanza adiacente ad una già servita da un sensore e non volevo tirare nuovi fili per andare in centrale. Semplicemente volevo collegarmi in serie al sensore gà presente.
Non è quindi possibile collegare due sensori in serie
Il motivo è che ho un impianto fatto da tempo ed è in doppio bilanciamento. Mi è capitato di dover aggiungere un sensore per una nuova stanza adiacente ad una già servita da un sensore e non volevo tirare nuovi fili per andare in centrale. Semplicemente volevo collegarmi in serie al sensore gà presente.
Non è quindi possibile collegare due sensori in serie
- Davide Marcomini
- Forum Founder
- Messaggi: 4171
- Iscritto il: 03/10/2007, 20:06
- Skype: Davide.Marcomini
- Località: Rovigo
- Contatta:
Re: Collegamento 2 sensori in serie doppio bilanciamento
Capisco ma ti basterebbe cambiare programmazione all'ing resso e fare una serie NC
-
- Nuovo utente
- Messaggi: 4
- Iscritto il: 31/10/2015, 18:24
Re: Collegamento 2 sensori in serie doppio bilanciamento
purtroppo non ho le competenze x fare quello che mi suggerisci.... però non capisco se quello che ho chiesto non è possibile oppure è solo sconsigliato
- Davide Marcomini
- Forum Founder
- Messaggi: 4171
- Iscritto il: 03/10/2007, 20:06
- Skype: Davide.Marcomini
- Località: Rovigo
- Contatta:
Re: Collegamento 2 sensori in serie doppio bilanciamento
Se non hai le competenze per far quello che ti sugerisco io figuriamo per quello che vuoi fare tu.....senza offesa.
-
- Nuovo utente
- Messaggi: 4
- Iscritto il: 31/10/2015, 18:24
Re: Collegamento 2 sensori in serie doppio bilanciamento
hai ragione ma sono 2 cose differenti. per fare quello che mi dici dovrei aprire la centralina e capire quale filo corrisponde al sensore che mi interessa. inoltre, se non ho capito male, dovrei anche riprogrammare la centralina.
per quello che chiedo io invece, dovrei solo collegare in serie due sensori. so esattamente da dove partire con il cavo e dove arrivare. mi servirebbe solo uno schemino x il collegamento. niente programmazione in centrale
per quello che chiedo io invece, dovrei solo collegare in serie due sensori. so esattamente da dove partire con il cavo e dove arrivare. mi servirebbe solo uno schemino x il collegamento. niente programmazione in centrale
- Davide Marcomini
- Forum Founder
- Messaggi: 4171
- Iscritto il: 03/10/2007, 20:06
- Skype: Davide.Marcomini
- Località: Rovigo
- Contatta:
Re: Collegamento 2 sensori in serie doppio bilanciamento
Per fare quello che sico NON devi nemmeno guardarla la centrale, devi solo cambiare un dato di programmazione, in ogni caso dovresti entrare in programmazione visto che aprendo il rilevatore faresti scattare l'allarme sabotaggio. Per lo schemino mi dispiace ma non posso fartelo.